文学世界

文字大小

最终导致变压器故障返厂

来源:策略网外汇讯时间:2025-07-21 17:54:18

导读

最终导致变压器故障返厂

 引言

腐蚀性硫问题在国外已经有数十年历史,变压绝缘油中存在的器绝腐蚀性硫最终可引起变压器绝缘故障或局部放电故障。1947年三氮唑类衍生物类金属钝化剂开始用作铜及其合金的缘油用抑制剂;1954年澳大利亚等国家将含有金属钝化剂的变压器油投入电力设备;1958年J C WOOD-MALLOCK研究了含氮有机化合物在变压器油中的应用效果;1964年F HUGHESAND报道了含邻氨基苯甲酸类金属钝化剂用于变压器油的运行情况;1982年M YASUDA探讨了金属钝化剂在变压器油中的作用机理;1992年P R KRISHNAMOORTHY考察了单体酚、聚合酚、中添胺型3种抗氧剂与三唑类衍生物金属减活剂的加金复配效果。

2002年Doble公司、属钝2004年ABB公司等也开始开展变压器油中腐蚀性硫的化剂研究课题,国际大电网协会CIGRE 2005年成立WG A2-32和2009年成立A2-40工作组专门研究“变压器中的变压硫化亚铜”及“硫化亚铜的长期抑制及危害评估”等问题,引起了全球电网公司及相关机构的器绝关注。2007年尼纳斯石油公司提出运行变压器油中金属钝化剂加入量为100×10-6。缘油用IEC 60422:2013指出保证变压器的中添安全运行需要在变压器油中添加质量分数大于10-4的金属钝化剂,并维持其质量分数大于50×10-6。加金

国内1994年张镜诚等研究了T551、属钝T561金属钝化剂的化剂作用机理;2003年陈丽华等考察了金属减活剂对铜离子的抑制作用;2005年以后,广东、变压福建、贵州、湖南、江苏等地区电网先后发生了由变压器油中腐蚀性硫引起的变压器故障问题,对电网的安全稳定运行造成了巨大危害。国内多家电网公司及研究机构逐步开展变压器油的腐蚀性硫相关研究,并开始向运行变压器油中加入金属钝化剂对腐蚀性硫进行抑制。于会民等对比了两类金属减活剂对腐蚀性硫的抑制效果;钱艺华等研究了Irgamet 39在变压器油中的消耗规律;陆云才等研究了苯并三氮唑(BTA)对变压器硫腐蚀的抑制效果及绝缘油性能的影响;舒想等比较研究了甲基苯并三氮唑(TTA)、Irgamet 39、T571 3种钝化剂在多重腐蚀性硫并存环境中的防护效果及对油品质量的影响。

在变压器油中添加金属钝化剂是目前抑制腐蚀性硫问题的有效方法,可以有效防止铜腐蚀的发生或阻止铜腐蚀进一步恶化,其中BTA及其衍生物TTA、Irgamet39是目前全世界范围内应用最广泛的金属钝化剂。

1 故障分析

2017年某电网公司下属220 k V LT变电站#1主变因静电屏及高压线圈硫腐蚀,静电屏搭接面绝缘发生击穿并对下方的高压线圈放电,最终导致变压器故障返厂。该电网公司随即将变压器油中含有腐蚀性硫的变压器列为高风险设备,并要求全面进行处理。该省电网公司组织对下属110 k V及以上变压器绝缘油进行普查,根据普查结果筛选出需要限时处理的变压器22台,对此22台变压器添加金属钝化剂,以抑制活性硫对铜的腐蚀及阻止铜腐蚀的进一步恶化。金属钝化剂的添加含量基本要求如下[16]:新添加的金属钝化剂质量浓度需达到100mg/kg;已添加的、检测余量不足或接近40 mg/kg的,按100 mg/kg的量添加补足。

2 金属钝化剂装置及其应用

2.1 试验对象

本项目试验对象的基本信息见表1,其中220k V变压器油质量为42.7~56.0吨,110 k V变压器油质量为15.1~16.9吨。本项目未实施之前,各变压器的金属钝化剂含量如下:BG#2为45.19 mg/kg、DX#2为45.96 mg/kg、TZ#1为34.8 mg/kg、TZ#2为39.7 mg/kg、YY#1为24.35 mg/kg、YY#2为20.0mg/kg,其他变压器均小于5 mg/kg。考虑到变压器内绝缘纸和纸板等材料吸附以及油桶底部会残存部分油无法注入变压器,金属钝化剂按1.3~1.5倍剂量添加,本项目金属钝化剂添加量为2.6~9.5 L。

表1 试验对象
2.2 金属钝化剂

本项目选用BASF公司生产的Irgamet 39型金属钝化剂(油),为苯三唑衍生物,是液态油溶性金属减活剂。低浓度下活性高,挥发性低,不含溶剂,矿物油中溶解度极佳,其基本物理性质见表2。

2.3 金属钝化剂添加装置

金属钝化剂添加装置为自研产品,是密封型箱体设备,通过操作面板可以实现金属钝化剂添加全过程自动操作功能。具有系统油路清洗、变压器油接收/输送、流动混合、杂质过滤、液位监控等功能。变压器通过一次排放阀与金属钝化剂添加装置完成连接。金属钝化剂添加装置与变压器连接示意图见图1。

表2 Irgamet 39的基本物理性质

图1 变压器与金属钝化剂添加装置连接示意图

2.4 测试仪器

采用美国Waters公司Alliancee 2695型高效液相色谱,Sun Fire C18型色谱分离柱,检测金属钝化剂含量;采用5E-DHG型电热恒温鼓风干燥箱进行腐蚀性硫试验,控温范围为(室温+10℃)~250℃,控温精度为±1℃。

声明:本文所用图片、文字来源《绝缘材料》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除

相关链接:邻氨基金属色谱

大连医科大学附属第一医院
首都医科大学附属北京朝阳医院
四川大学华西医院
重庆医科大学附属第一医院
北京医院
中国医学科学院阜外医院
吉林大学第二医院
河南科技大学第一附属医院
山西医科大学第一医院
中山大学附属第一医院
承德医学院附属医院
山东省立医院
浙江大学医学院附属邵逸夫医院
天津医科大学总医院
海军军医大学附属长海医院
温州医学院附属第一医院
深圳市人民医院
空军军医大学西京医院
蚌埠医学院第一附属医院
深圳市第六人民医院(南山医院)
上海交通大学医学院附属瑞金医院
青岛大学附属医院
北部战区总医院
济宁医学院附属医院
福建医科大学附属第一医院
烟台市烟台山医院
哈尔滨医科大学附属第二医院
昆明医科大学第一附属医院
山东淄博市第一医院
南京鼓楼医院
东莞市人民医院
新疆医科大学第一附属医院
北京京煤集团总医院
首都医科大学附属北京潞河医院
新疆维吾尔自治区人民医院
中南大学湘雅医院
广州医科大学附属第一医院
北京协和医院
江阴市人民医院
河北医科大学第二医院
中国人民解放军总医院第六医学中心
沈阳医学院附属中心医院(奉天医院)
天津市宁河区医院
四川省人民医院
邯郸市第一医院
潍坊呼吸病医院
云南省第一人民医院
山西省人民医院
内蒙古医学院第三附属医院
河北衡水哈励逊国际和平医院
海南省人民医院
青海省人民医院
贵州省人民医院
华北理工大学附属医院
福建省泉州市第一医院
锦州医科大学附属第一医院
首都医科大学附属复兴医院
淄博市立医院
山西省太原市中心医院
上海市肺科医院
新疆医科大学第三附属医院
山西医学科学院山西大医院
天津市海河医院
战略支援部队特色医学中心
河北医科大学第三医院
北京积水潭医院
无锡市人民医院
新疆维吾尔自治区中医医院
安徽省胸科医院
空军军医大学唐都医院
广东省人民医院 
复旦大学附属华山医院
首都医科大学附属北京安贞医院
中国人民解放军总医院第一医学中心
宁夏医科大学总医院
河南省焦作市第二人民医院
首都医科大学附属北京同仁医院
南方医科大学南方医院
南昌大学第二附属医院
北京市大兴区人民医院
上海交通大学医学院附属新华医院
内蒙古自治区人民医院
南昌大学第一附属医院
中国医科大学附属盛京医院
西安交通大学第一附属医院
河北医科大学第一医院
广西壮族自治区人民医院
北京市顺义区医院
复旦大学附属中山医院
中山大学附属第三医院
粤北人民医院
首都医科大学附属北京世纪坛医院
中国科学院大学附属北京怀柔医院
首都医科大学附属北京儿童医院
天津市第一中心医院
华中科技大学同济医学院附属同济医院
兰州大学第二附属医院
西藏自治区第二人民医院
唐山工人医院
中日友好医院

上一篇: 《贵州省工业领域碳达峰实施方案》公开征求意见的公告,行业资讯

下一篇: 庞特卡内2024年份发售,获RP今年期酒天花板级别评分!